变压器铁心有且只能有一点接地,出现两点及以上的接地,为多点接地。变压器铁心多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器的安全运行,应及时进行处理。 早在1887年,世界上第一台配电变压器在西欧诞生!而此时伟大的中国还不知变压器是何物?世界上的第一台变压器铁芯由于是采用碳素钢,从而导致变压器体积过大,重量大。不能用于实战!因为这种碳素钢铁芯变压器导磁率低,磁感应强度B值偏小,导致变压器一次线圈和二次线圈匝数过多,一次二次线圈轴向和幅向尺寸偏大 1904年 ,欧洲有人发现,往碳素钢里加入0.8%-4%的硅元素,碳素钢铁芯导磁率大大提高,这是变压器工业史上的大变革。因为碳素钢铁芯里加入少量硅元素,故人们把这种新铁芯材料叫做“硅钢片”。 直流电流冲击法。拆除变压器铁心接地线,在变压器铁心与油箱之间加直流电压进行短时大电流冲击,冲击3~5次,常能烧掉铁心的多余接地点,起到很好的消除铁心多点接地的效果。 开箱检查。

对安装后未将箱盖上定位销翻转或除去造成多点接地的,应将定位销翻转过来或除掉。 夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损者,应按绝缘规范要求,更换一定厚度的新纸板。变压器避免过励磁的方法

为了使电力变压器不出现过励磁或缩短过励磁时间电力变压器运行中应装设过励磁保护装置。如大型电力变压器,额定工作磁通密度BN=1.7~1.8T,饱和工作磁通密度BS=1.9~2.0T,两者相差不大。当U/f比值增加时,工作磁通密度B增加,使变压器励磁电流增加,特别是在铁芯饱和之后,励磁电流要急剧增大,造成变压器过励磁,所以大型电力变压器应装设过励磁保护。应根据变压器特性曲线,设置整定值,一旦发生过励磁,使其发出预警信号而切除变压器。 因夹件肢板距铁心太近,使翘起的叠片与其相碰,则应调整夹件肢板和扳直翘起的叠片,使两者间距离符合绝缘间隙标准。 清除油中的金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部的油泥,有条件则对变压器油进行真空干燥处理,清除水分。